Controla digital

Avatar de l’usuari
Pere
Site Admin
Entrades: 376
Membre des de: 13 juny 2007 20:47
Nom i cognoms: Pere Comas
Número: 88

Re: Controla digital

Entrada Autor: Pere »

Pel que fa a les agulles i LEDs de posició d'agulla, l'esquema és el següent:
Controls Diposit - Agulles.png
El comandament de les agulles treballa amb el rang d'adreces 1 a 12, la qual cosa afecta als retorns k1 i k8.

Pel que fa als LEDs estan comandats per les vuit sortides de la targeta màster (TM-1 a TM-8), les dotze de la targeta esclava 1 (T1-1 a T1-12) i sis de les sortides de la targeta esclava 2 (T2-1 a T2-6)

En el cas de les agulles 11 i 12, estan comandades per un sol commutador, però he decidit visualitzar la seva posició mitjançant tres LEDs (en lloc de dos doblant la indicació 11R i 12R) per tal de poder detectar tant el moviment de l'agulla 11 com de la 12 i garantir així el posicionament d'aquests elements.

(Continúa...)

Avatar de l’usuari
Pere
Site Admin
Entrades: 376
Membre des de: 13 juny 2007 20:47
Nom i cognoms: Pere Comas
Número: 88

Re: Controla digital

Entrada Autor: Pere »

Arribem al moll de l'ós de la controla: les vies aïllables...

He dividit el seu esquema en dos fulls, simplement per un tema de capacitat física del DIN A4. El primer conté les onze vies de la rotonda:
Controls Diposit - Vies Aïllables 1.png
Els commutadors treballes en el rang d'adreces 18 a 28, i per tant utilitzen els retorns k15 i k22.

Pel que fa als LEDs indicadors, són els famosos LEDs Duals, el color groc està alimentat per els detectors i es tramet mitjançant onze sortides de la targeta esclava 3 (T3-1 a T3-11). El color blau es comanda directament pels commutadors i per tant s'alimenten pel senyal positiu de la targeta esclava 3, ja que els LEDs comparteixen com a retorn la massa d'aquesta targeta.

Al segon full hi són els quatre comandament de les altres quatre vies aïllables: Tren de socors, via de càrrega de les carboneres, via de càrrega del fuel-oil i vies del taller.:
Controls Diposit - Vies Aïllables 2.png
Els commutadors treballen amb les adreces 14, 15, 16 i 17, per tant utilitzen els retorns k8 i k15.

Els LEDs s'alimenten de forma similar als anterior, però amb la salvetat que en aquest cas utilitzen quatre sortides lliures de la targeta esclava 2 (T2-7 a T2-10), i per tant utilitzen els senyals d'alimentació i retorn de la targeta esclava 2.


(Continúa...)

Avatar de l’usuari
Pere
Site Admin
Entrades: 376
Membre des de: 13 juny 2007 20:47
Nom i cognoms: Pere Comas
Número: 88

Re: Controla digital

Entrada Autor: Pere »

Finalment, a un parell de fulls més hi són, respectivament, l'esquema de connexionat dels comandaments del pont giratori i la relació de connectors que alimenten la resta d'esquemes i que s'han d'ubicat a la placa. Aquests elements no tenen cap problema, tret de recordar que el commutador per determinar la direcció de gir del pont giratori haurà de ser de tres posicions (posició central de repòs sense connectar cap sortida) sense enclavament a les posicions extremes, es a dir, com si fossin dos polsadors en un sol comandament.
Controls Diposit - Pont Giratori.png
Controls Diposit - Connectors.png

(Continua...)

Avatar de l’usuari
Pere
Site Admin
Entrades: 376
Membre des de: 13 juny 2007 20:47
Nom i cognoms: Pere Comas
Número: 88

Re: Controla digital

Entrada Autor: Pere »

Un cop determinats els esquemes, només queda situar els elements a la placa de la controla i determinar el connexionat de les pistes.

La posició dels elements a la placa ve determinada pel disseny que varem aprovar en el seu moment a viewtopic.php?p=2775#p2775

De fet fa uns quants dies ja havia publicat aquesta distribució a una placa DIN A3 (d'uns 30 x 40 cm) a viewtopic.php?p=2818#p2818

Ara bé, el "pintat" de les pistes ha estat un altre cosa. Finalment he treballat només amb una cara de coure (si podem fer-ho a dues cares serà molt millor i costarà poc refer el disseny). Les pistes estan representades en color blau, mentre que les pistes vermelles que hi apareixen representen ponts per la cara de components.

El resultat és més o menys el següent:
Placa dipòsit - Vista general total
Placa dipòsit - Vista general total
Placa dipòsit - Cara components
Placa dipòsit - Cara components
Placa dipòsit - Cara pistes
Placa dipòsit - Cara pistes
Pel que fa als connectors, podeu veure que a la part superior hi estan situats els quatre connectors de les targetes RS TCO (LEDs), el connector curt (8 sortides) és el de la targeta màster, mentre que els altres tres (12 sortides) són per a les targetes esclaves 1 a 3 (d'esquerra a dreta a continuació de la màster). A l'extrem esquerre hi ha el connector per a la targeta de gestió del XBus (commutadors) i a l'extrem dret hi ha el connector per al cablejat del pont giratori.


A la vista del resultat en aquest moments (que a bon segur encara hi farem esmenes) quina raó tenia en Marc quan deia que seria una bogeria coblejar tot això "a l'aire"...

Bé crec que això és tot de moment.

l'Alfred
Entrades: 636
Membre des de: 20 juny 2007 22:33
Nom i cognoms: Alfred Puig Rodó
Número: 129

Re: Controla digital

Entrada Autor: l'Alfred »

To això s'ha de digerir en calma.
l'Alfred

Avatar de l’usuari
Pere
Site Admin
Entrades: 376
Membre des de: 13 juny 2007 20:47
Nom i cognoms: Pere Comas
Número: 88

Re: Controla digital

Entrada Autor: Pere »

I tant...

Avatar de l’usuari
Pere
Site Admin
Entrades: 376
Membre des de: 13 juny 2007 20:47
Nom i cognoms: Pere Comas
Número: 88

Re: Controla digital

Entrada Autor: Pere »

Bé. Tenim pont giratori nou, i això implica que hem de reajustar els comandaments per a aquest element.

Efectivament, ara el pont giratori és digital, i això té implicacions en la controla. Fins ara el pont es comandava mitjançant un polsador que el posava en marxa, mentre estigués pitjat, i un commutador per decidir el sentit de gir; ara cal simplement dir-li a quina via volem que es situï el pont i amb quina orientació (garita del pont a la banda de la via seleccionada o a la banda contraria).

Primer cal entendre el mecanisme bàsic. El pont ve configurat de fàbrica amb dues adreces per al posicionament del pont: La adreça 1 és correspon a la posició de "repòs", que ve donada per una cèl·lula fotoelèctrica ubicada a la pared lateral del fossar. La adreça 2 està configurada per a que el pont es situï a la mateixa via de l'adreça 1, però amb la garita al costat oposat. Aquestes dues adreces són inalterables i s'ha de respectar tal qual. Les podem representar de la següent manera:
PG1.png
PG1.png (13.69 KiB) Visualitzat 32711 cops
La resta d'adreces fins a 48 poden ser programades per a que el pont es situï en un grau de gir qualsevol respecte a la adreça 1.

Després de donar-li voltes, amb en Marc vàrem decidir que les adreces les configuraríem en sentit contrari a les agulles del rellotge a partir de l'adreça 1 assignant parelles (tal com venen configurades les adreces 1 i 2) alternant la posició del pont. D'aquesta manera la següent via a la de l'adreça 1 tindrà l'adreça 3 per al pont amb la garita al seu costat i l'adreça 4 per a la mateixa via amb el pont situat al costat contrari de la via. Així fins a la via 12 (és el nombre de vies definides al projecte, dons les situarem cada 15º, i 15º x 12 = 180º). Això ho podem representar de la següent manera:
PG2.png
PG2.png (23.61 KiB) Visualitzat 32711 cops
Amb això, he pensat en numerar les vies (no confonguem número de via amb adreça de posicionament del pont) de la següent manera:
- La via d'accés que travessant el pont va directa a Tallers (marcada en vermell) la numerarem com a Via 0 (cero).
- Les vies de la rotonda a partir de la Via 0 les numerarem en ordre de la 1 a la 10 (tal com ja estaven numerades a l'esquema anterior de la controla).
- La via exterior a la rotonda després de la Via 10 la numerarem com a Via 11 (tal com ja estava numerada a l'esquema anterior de la controla).
PG3.png
D'aquesta manera, la correspondència entre Vies i adreces digitals del pont quedarà:
Número ViaAdreça garitaAdreça sense garita
Via 012
Via 134
Via 256
Via 378
Via 4910
Via 51112
Via 61314
Via 71516
Via 81718
Via 91920
Via 102122
Via 112324
Les vies d'entrada tindran, evidentment, les mateixes adreces de les vies 0 i 1, i les vies de sortida les mateixes que les de les vies 10 i 11.

Un cop fets aquests aclariments, passo a descriure com afectarà això a la Controla del Dipòsit.

Salutacions

Avatar de l’usuari
Pere
Site Admin
Entrades: 376
Membre des de: 13 juny 2007 20:47
Nom i cognoms: Pere Comas
Número: 88

Re: Controla digital

Entrada Autor: Pere »

Per al comandament del pont giratori ja no són precisos el commutador i el polsador existents. Vaig suggerir a en Marc de disposar d'una botonera de dígits (a l'estil de teclat de telèfon) per "marcar" el codi de la via desitjada per al pont, però molt sàviament en Marc em va recordar que la controla pretenia recordar un lloc d'enclavament per palanques i que un teclat digital no lligaria massa amb la resta de controls. Per tant, he pensat en comandar el pont amb un conjunt de interruptors, per similitud amb la resta de comandaments de la controla, de dos posicions inestables i una tercera de repòs central. La sol·licitud de via pel pont es durà a terme portant la palanca de la via pertinent cap a dalt o abaix segons es desitgi que la garita del pont estigui del costat de la via seleccionada o del contrari.

Amb aquesta manera d'actuar mantenim la línia estètica de la resta de comandaments per palanques i no incrementem "massa" el conjunt de comandaments. Aquesta "línia" de palanques la he ubicat a sobre de les palanques de les vies de forma que coincideixin els números de via pel que fa a les 11 vies de rotonda. Per a donar cabuda als nous interruptors, he hagut de desplaçar l'esquema de vies cap a dalt i suprimir la línia d'indicadors visuals sota els comandaments d'efectes, llum i fum; que he ubicat en una "capsa" d'indicacions a banda.

A més, l'espai que ocupaven abans els comandaments del pont (ara buit) l'he utilitzat per incloure uns comandaments per a la gestió del pas a nivell. Dos interruptors tenen per funció: "Automàtic", per a determinar, o no, el funcionament automàtic del pas a nivell segons el pas dels trens. "Manual", per comandar manualment el pas a nivell (obert/tancat) quan el comandament anterior no estigui en automàtic. A més un parell de leds indicaran: A l'esquerra un led verd (p.e.) encès quan el P.N. estigui en automàtic i apagat quan estigui en manual. A la dreta un led bicolor que indiqui en verd que el P.N. està obert i en vermell que està tancat.

Per tant la nova disposició de la controla quedarà així:
Maleta A3 color 4c.png
Què us sembla?

Salutacions

l'Alfred
Entrades: 636
Membre des de: 20 juny 2007 22:33
Nom i cognoms: Alfred Puig Rodó
Número: 129

Re: Controla digital

Entrada Autor: l'Alfred »

Hi ha un detall a tenir en compte.
Cada una dee les adreces ( per la via 1 és la 225) hi ha dues posicions la + i la -.
Remenant el pont veiem que l'adreça de la via 2 (226) és la mateixa que la 225-.
És a dir que podem obtenir la mateixa solució per dos mètodes diferents, o bė usant una adreca concreta o be usant la mateixa adeça invertida.
l'Alfred

Avatar de l’usuari
Marc
Site Admin
Entrades: 568
Membre des de: 13 juny 2007 17:29
Nom i cognoms: Marc Filella
Número: 101

Re: Controla digital

Entrada Autor: Marc »

M'agrada molt el disseny, Pere.

Respon